PEventReader 1.7.0
|
|
vad84 | Дата: Четверг, 14.01.2021, 11:38 | Сообщение # 1 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток. При первом подключении С2000м к компьютеру с утилитой PEventReader 1.7.0 не было никаких проблем, настройки работали и архив выводился правильно. Спустя месяц было произведено повторное подключение компьютера к с2000м, в утилите при считывании информации с пульта идёт опрос, но архив не выводится. Подключение с2000м к компьютеру реализовано через с2000usb232, tx-rx-grn пульта подключены соответственно tx-rx-grn c2000usb. В пульте режим rs232 "компьютер",адрес пульта выставлен верно. Период выставлен предыдущий день 13.01.21 с 00.00 по 23:59. Система и настройки не менялись. А работать не хочет
|
|
| |
arm-skif | Дата: Четверг, 14.01.2021, 12:07 | Сообщение # 2 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Преобразователь USB-RS232? Просто преобразователя с2000usb232 не бывает, у Болида есть С2000-USB, а он RS485.
Вы написали, что на преобразователе подключено tx-rx-grn, а на пульте tx-rx-grn. Должно быть перекрестное подключение tx преобразователя к rx пульта, и наоборот.
Программа PEventReader показывает скорость подключения к пульту. Если скорость к примеру 5/0, это значит, что программа посылает пульту 5 запросов в секунду, а получает 0. Если например 50/50, то пульт отвечает.
В программе PEventReader фильтр событий вообще лучше сбросить, нажав на кнопку "Сбросить". Он не влияет на считывание событий, но влияет на отображение событий на экране.
Еще один вариант - программа PEventReader была запущена в первый раз с правами администратора, а потом с правами обычного пользователя и как следствие, программа возможно не может записать события в файл. Удалите программу, распакуйте из архива, запустите с правами обычного пользователя windows.
В пульте точно есть события? Может они уже считаны, и поэтому программа не показывает новые события.
|
|
| |
vad84 | Дата: Четверг, 14.01.2021, 12:31 | Сообщение # 3 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Статус: Оффлайн
| В наличие два преобразователя: usb-rs485, usb-rs232. Все пункты прошел, неудача. Пульт не отвечает. Опишите верное подключение. Очень признателенДобавлено (14.01.2021, 12:33) --------------------------------------------- Оба преобразователя от Болида
|
|
| |
arm-skif | Дата: Четверг, 14.01.2021, 12:40 | Сообщение # 4 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| К пульту нужно подключаться к его RS232 интерфейсу.
Проверьте в меню пульта, в разделе RS232 скорость подключения. Так же на всякий случай проверьте в этом разделе адрес пульта и режим "Компьютер".
Вроде все остальное описал выше. Если не работает, попробуйте программой PProg найти пульт, переведя его в режим программирования. Ну или программой UProg найти приборы за пультом. Так проверите правильность подключения преобразователя к пульту. Но преобразователь нужно обязательно подключать на RS232 пульта!
|
|
| |
arm-skif | Дата: Вторник, 06.04.2021, 22:22 | Сообщение # 5 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Какой преобразователь? К пульту подключаетесь на его интерфейс RS232? Пульт в режиме "Компьютер"? Адрес пульта в его меню RS232 такой же как и в программе? Скорость пульта в его меню RS232 такая же как и в программе? Сколько программа показывает обменов в секунду?
|
|
| |
arm-skif | Дата: Среда, 07.04.2021, 01:13 | Сообщение # 6 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Я понял. События все же приходят в программу, а я подумал что событие появляется только на экране пульта. Но вы хотите видеть все события из буфера пульта.
Если какая-либо программа уже один раз считала событие, то в пульте это событие помечается как считанное и повторно его считать в протоколе "Орион ПРО" не получится. Повторно можно считать программой PKUEventReader от Болида, но подключение пульта к компьютеру будет немного другое.
|
|
| |