PEventReader 2.1.0
|
|
garmaskat | Дата: Среда, 10.01.2024, 16:40 | Сообщение # 1 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Статус: Оффлайн
| Добрый день, существует ли возможность принимать события с нескольких пультов через С2000-Ethernet? Попытка запуска двух экземпляров программы на одной машине в разных каталогах с разными настройками приводит к ошибке. Раздельное чтение работает корректно.
Скриншот по внешней ссылке https://ibb.co/HtHvPgV
|
|
| |
arm-skif | Дата: Среда, 10.01.2024, 16:45 | Сообщение # 2 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Добрый день. PEventReader работает только с одним пультом. Два пульта может опрашивать АРМ Скиф.
Две разные программы PEventReader могут виснуть если работать с одним С2000-Ethernet одновременно или с разными, но с одним UDP портом. Нужно два С2000-Ethernet и с разными UDP портами.
|
|
| |
garmaskat | Дата: Среда, 10.01.2024, 16:49 | Сообщение # 3 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Статус: Оффлайн
| Спасибо за столь быстрый ответ) Действительно, выставив разные порты разным C2000-Ethernet, ошибка ушла
|
|
| |