garmaskatДата: Среда, 10.01.2024, 16:40 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Добрый день, существует ли возможность принимать события с нескольких пультов через С2000-Ethernet? Попытка запуска двух экземпляров программы на одной машине в разных каталогах с разными настройками приводит к ошибке. Раздельное чтение работает корректно.

Скриншот по внешней ссылке
https://ibb.co/HtHvPgV
 
arm-skifДата: Среда, 10.01.2024, 16:45 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Добрый день.
PEventReader работает только с одним пультом. Два пульта может опрашивать АРМ Скиф.

Две разные программы PEventReader могут виснуть если работать с одним С2000-Ethernet одновременно или с разными, но с одним UDP портом. Нужно два С2000-Ethernet и с разными UDP портами.
 
garmaskatДата: Среда, 10.01.2024, 16:49 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Спасибо за столь быстрый ответ) Действительно, выставив разные порты разным C2000-Ethernet, ошибка ушла
 