[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Общение на различные темы » Общение на различные темы » Сообщение пульта: Подмена прибора
Сообщение пульта: Подмена прибора
K707Дата: Среда, 26.03.2014, 09:43 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 193
Репутация: 17
Статус: Оффлайн
Что вообще означает это сообщение: подмена прибора?...вначале я обновил свой старый пульт до версии 2.06. и залил конфигурацию со 2.05. пульт постоянно выдавал сообщения и не подключал ни одного прибора, хотя они были видны ему в линни. так и писал найден прибор, а следов подмена прибора. Я думал что пульт не подходит под новую версию. сегодня поставили новый пульт. конфигурация создана снуля, версии приборов прописанны правильные. и снова это сообщение ...
 
arm-skifДата: Среда, 26.03.2014, 10:01 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Я не разбирался в обменах между пультом и приборами, но предположу что пульт посылает прибору случайное число и время от времени проверяет это число в ответах приборов. Если ответ не верный, то это расценивается как подмена. Может быть в новых версиях пульта изменили этот механизм, либо какие-то проблемы с линией связи.
 
K707Дата: Среда, 26.03.2014, 14:13 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 193
Репутация: 17
Статус: Оффлайн
А вот если на новый пульт залить прошивку 2.05 - системаначинает работать как и прежде более меннее нормально. и никакого сообщения - "Подмена прибора". Что прошивка не хочет приживатся у нас. Неужто ее несовместимость с нашей линией...
 
arm-skifДата: Среда, 26.03.2014, 14:32 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
У вас из-за ethernet'ов большие задержки в обмене между пультом и приборами. Напишите в техподдержку Болида, может быть есть простое решение.
 
SanykaДата: Среда, 26.03.2014, 23:50 | Сообщение # 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Использую два пульта версии 2.06 - подключение по ethernet. Работа с АРМ "Скиф" стабильная, недостатки в пределах beta версии :). Реализованный на сегодня функционал уже можно использовать на малых объектах.
Болидовцы обращают внимание, что при использовании пульта 2.06 конфигурация должна быть создана заново.
От себя добавлю, что при использовании pprog 3.01 build 12 которая шла на диске с пультом возможность создания конфигурации 2.06 была, но конфигурация не завелась - показывала версию на пульте 2.05.
Использовал версию pprog 3.01 build 35. Конфигурация в пульт залилась как 2.06 и пока работает (два месяца), правда нельзя добавлять приборы из поиска (добавил только при создании конфигурации), новые приборы добавляю вручную.
 
arm-skifДата: Четверг, 27.03.2014, 11:15 | Сообщение # 6
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Sanyka, у K707 ethernet'ы не между пультом и АРМом, а между пультом и приборами.
 
SanykaДата: Четверг, 27.03.2014, 12:35 | Сообщение # 7
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
arm-skif, понял. К такому подключению, без острой необходимости отношусь без особого доверия, ну если только очень распределенный объект. В любом случае даже при подключении по 485 частенько возникают нюансы, а в ситуации ув.K707, необходимо больше информации, может ethernet урезает контрольные ответы от приборов и в старой версии пульта таких ответов было достаточно для надежной идентификации приборов, в любом случае это вопрос к техподдержке болида, а скиф честно принимает и отображает сообщение ПКУ и повлиять на это никак не в силах.
 
K707Дата: Вторник, 20.05.2014, 14:46 | Сообщение # 8
Группа: Проверенные
Сообщений: 193
Репутация: 17
Статус: Оффлайн
Что ж буду общаться с Болидовцами, а пока не решил проблему с версией 2.06. Сделал временно так: залил на новый пульт версию 2.05 - и система как и прежде заработала.

Ответ техподдержки:

Цитата
После установления связи пульт присваивает для каждого прибора уникальный ключ шифрования событий, и если кто либо попытается заменить Ваш прибор в системе на такой же прибор (для саботажа на объекте и/или проникновения), то пульт выдает сообщение «подмена прибора».
 
Если никто приборы у Вас не менял, то появление сообщения возможно при повреждении пакета при передаче по линии связи.
Подобное возможно при неправильно работающей или неправильно настроенной системе. При использовании С2000-Ethernet необходима конфигурация данного прибора по инструкции, а так же настройка пульта в программе rs-485settings.

Добавлено (20.05.2014, 14:46)
---------------------------------------------
Стояли slave c2000-ethernet v2.05, поменял на новые v2.15 (прошивка на старое железо что не приживалась)...И пульт заработал и на версии 2.06 без каких либо дополнительных настройках.

Сообщение отредактировал K707 - Четверг, 27.03.2014, 18:05
 
arm-skifДата: Четверг, 10.07.2014, 09:55 | Сообщение # 9
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
K707, посмотрите, не Ваш ли случай: http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=82&t=467&p=9207#p9207
 
K707Дата: Пятница, 11.07.2014, 06:31 | Сообщение # 10
Группа: Проверенные
Сообщений: 193
Репутация: 17
Статус: Оффлайн
arm-skif, У меня было повальная подмена приборов, мол один до последнего подменены. И АСПТ у меня не ниже 3 версии
 
Форум » Общение на различные темы » Общение на различные темы » Сообщение пульта: Подмена прибора