Что ж буду общаться с Болидовцами, а пока не решил проблему с версией 2.06. Сделал временно так: залил на новый пульт версию 2.05 - и система как и прежде заработала.
Ответ техподдержки:
Цитата
После установления связи пульт присваивает для каждого прибора уникальный ключ шифрования событий, и если кто либо попытается заменить Ваш прибор в системе на такой же прибор (для саботажа на объекте и/или проникновения), то пульт выдает сообщение «подмена прибора».
Если никто приборы у Вас не менял, то появление сообщения возможно при повреждении пакета при передаче по линии связи.
Подобное возможно при неправильно работающей или неправильно настроенной системе. При использовании С2000-Ethernet необходима конфигурация данного прибора по инструкции, а так же настройка пульта в программе rs-485settings.
Добавлено (20.05.2014, 14:46)
---------------------------------------------
Стояли slave c2000-ethernet v2.05, поменял на новые v2.15 (прошивка на старое железо что не приживалась)...И пульт заработал и на версии 2.06 без каких либо дополнительных настройках.