| Были взяты 4 утилиты от Болидовцев. Каждая определила версию АСПТ следующим образом:
Pprog - 3.02 и тд. Uprog - 3.02 и тд. rs485 - 0.46 и тд. Orion-prog - 3.02 и тд.
почему rs-485 утилита определила АСПТ-ку таким номером, а остальные три совсем другим. ARM Skif определяет версия АСПТ подобным образом. В чём причина такого различного определения версии прибора? http://rghost.ru/53649063
|
|
| |
arm-skif | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 19:27 | Сообщение # 2 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Раньше версия прибора передавалась в одном байте. Видимо новые приборы передают версию в двух байтах.
302 (в десятичном виде) = 100101110 (в двоичном виде) если записать такое число в однобайтную переменную, то получим 00101110 (8 бит в двоичном виде) = 46 (в десятичном виде).
Спасибо за это наблюдение. Поправлю в программе.
|
|
| |
K707 | Дата: Среда, 30.11.2016, 16:40 | Сообщение # 3 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 193
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Не знаете почему такая запись найденного прибора под номером 112. Там должен быть Сигнал-20П. Но определился он каким то Стандартным....
Сообщение отредактировал K707 - Среда, 30.11.2016, 16:41 |
|
| |
arm-skif | Дата: Среда, 30.11.2016, 18:36 | Сообщение # 4 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Взможно что-то не так с файлом конфигуации пульта. Скиньте мне этот файл на почту.
А как этот прибор видит UProg, Pprog?
|
|
| |