onixexДата: Среда, 31.08.2016, 21:23 | Сообщение # 51
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
Спасибо что замедлили, видимо не достаточно - пульт на связь не вышел. Нужно думать что то с ГСМ каналом.
 
arm-skifДата: Среда, 31.08.2016, 21:25 | Сообщение # 52
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Замедлил до двух оменов в секунду. Если не работает, то скорее всего нужно настраивать задержи в пульте. Пульт С2000М? Пинг до модема какой?
 
onixexДата: Среда, 31.08.2016, 21:35 | Сообщение # 53
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
В данный момент пульт с2000 на объектах с2000м

Добавлено (31.08.2016, 21:35)
---------------------------------------------
Пинг проверить не могу поскольку СИМ-курту вставляю в плату и не знаю ее IP

 
arm-skifДата: Среда, 31.08.2016, 21:36 | Сообщение # 54
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
С2000 скорее всего не заработает. Он даже через локальную сеть и С2000-Ethernet не работает. Может в нем можно настроить задержки, но я не пытался. А вот С2000М работает через С2000-Ethernet без всяких настроек задержек пульта.
 
onixexДата: Среда, 31.08.2016, 21:57 | Сообщение # 55
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
Завтра пойду откуда то сниму пульт ). Еще вопрос На объекте стоит малина в базе есть КДЛ к которому подключено порятка 100 датчиков. Можно ли как то посмотреть состояние датчиков ?
 
arm-skifДата: Среда, 31.08.2016, 22:56 | Сообщение # 56
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Каждый извещатель, подключенный к КДЛ, в пульте/Скифе выглядит как шлейф. Смотрите состояние шлейфа.

Кстати, если разместить на графическом плане Скифа индикаторы АЦП для этих извещателей, то вы будите видеть запыленность для дымовых извещателей и температуру для тепловых извещателей . Этим-то и хороши адресно-аналоговые извещатели. Болидовские извещатели не дают ложняков. Сетка мелкая, пауки не заползают. Но для них нужен кабель хорошего сечения и желательно закольцевать, иначе из-за нехватки питания они будут теряться.
 
arm-skifДата: Среда, 31.08.2016, 23:10 | Сообщение # 57
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Вот недавно делал портативный прибор для программирования адреса извещателей, подключаемых к КДЛ. Но помните, что некоторые расширители и релейные модули имеют сразу по нескольку адресов. Программируется первый адрес расширителя, а остальные автоматически идут следом. Нужно не ошибиться, чтобы адреса не пересекались.
 
onixexДата: Воскресенье, 04.09.2016, 21:34 | Сообщение # 58
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
Спасибо буду пробовать .

Добавлено (04.09.2016, 21:34)
---------------------------------------------
Попал мне в руки пульт С2000М версии 3,02 что нужно в нем замедлять ?? Подключился к нему обмен пока не идет , показывает  2/0.

Сообщение отредактировал onixex - Четверг, 01.09.2016, 08:45
 
arm-skifДата: Понедельник, 05.09.2016, 13:45 | Сообщение # 59
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Скорее всего что-то не так настроили в пульте или в Скифе. Попробуйте подключить пульт напрямую к компьютеру.
 
onixexДата: Воскресенье, 20.11.2016, 09:56 | Сообщение # 60
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
Вы делали замедление опроса пульта для версии 2,8,0 оно в версии 2,9,0 будет работать ?
 
arm-skifДата: Понедельник, 21.11.2016, 11:05 | Сообщение # 61
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Замедление опроса делалось в версии 2.8.х. Это была тестовая версия, которая была только на форуме. Я так понял что вам это замедление не помогло решить проблему, поэтому в версию 2.9.0 это замедление не попало.
 
onixexДата: Понедельник, 21.11.2016, 11:28 | Сообщение # 62
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
Проблема вот в чем, При подключении через ГСМ программа показывает обмен 6/1 . Я дома собрал простенький стент: Пульт , СП-1, Сигнал-10. Через минут 3-5 после включения пульт на сервере загорается зеленым - остальные приборы на связь не выходят. Но если дать сработку в шлейфе сигнал прийдет. При обмене 5-1, 6-1 пульт не всегда загорается зеленым - если пульт не загорелся зелененьким и сделать сработку согнал все равно придет.
 
arm-skifДата: Понедельник, 21.11.2016, 11:52 | Сообщение # 63
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
GSM канал вносит большие задержки в обмен, поэтому нужно настроить таймауты в пульте при помощи программы RS485Settings.exe. Это подробно описано в инструкции на С2000-Ethernet.

На вскидку скажу что нужно увеличить:
1. Тайм-аут для ответа на запрос событий.
2. Тайм-аут для ответа на команду.

Именно в пульте, а не в Скифе. Замедление в Скифе может понадобится чтобы Скиф не терял уже найденный пульт, если пульт не отвечает, но это можно обойти изменением в Скифе параметра "Пульт недоступен при количестве неответов".

Лучше не пробрасывать последовательный порт через интернет, а подключить пульт к рядом установленному Raspberry и пробросить уже соединение Скиф-Скиф.
 
arm-skifДата: Понедельник, 21.11.2016, 12:08 | Сообщение # 64
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Немного поясню, чтобы вы поняли суть проблемы. Допустим в пульте есть одно непереданное в АРМ событие.

Если канал связи не вносит больших задержек, то диалог между АРМом и пультом (ПКУ) выглядит примерно так:
АРМ: Как дела?
ПКУ: Вот событие №1
АРМ: Событие №1 принял. Как дела?
ПКУ: Событий больше нет.
АРМ: Какие приборы подключены и работают?
ПКУ: Подключены приборы: 1, 2, 3.
АРМ: Сообщение принял.

А вот как с большими задержками:
АРМ: Как дела?
ПКУ: Вот событие №1
АРМ: Событие №1 принял. Как дела?
Пульт принял этот ответ, но проигнорировал его т.к. сообщение пришло позже чем позволено таймаутом.
ПКУ: Вот событие №1
АРМ: Событие №1 принял. Как дела?
ПКУ: Вот событие №1
АРМ: Событие №1 принял. Как дела?
ПКУ: Вот событие №1
АРМ: Событие №1 принял. Как дела?
И так до бесконечности.

Это примерно. АРМ не спросит о приборах и о шлейфах.
 
onixex9680Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 10:35 | Сообщение # 65
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Добрый день.  Хочу подключить два пульта к одной своей плате. Вы как то писали что можно использовать преобразователь 232-485. Не приходилось ли Вам делать такой преобразователь , может есть простенькая схема, что бы можно было самому изготовить.
 
arm-skifДата: Воскресенье, 29.01.2017, 10:51 | Сообщение # 66
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Добрый день.
Преобразователь делать не приходилось, а вот подключать два пульта к одному порту приходилось. В документации на пульт посмотрите рисунок 8.

Если гальваническая развязка не нужна, то два пульта можно подключить к одному RS-232 при помощи четырех диодов.
 
onixex9680Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 11:06 | Сообщение # 67
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Большое расстояние между пультами ...
 
АлександрДата: Понедельник, 10.07.2017, 06:13 | Сообщение # 68
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Здравствуйте.
Скачал и запустил программу все сделал по инструкции как написано в configserv.
Проблема
соединение ПК-преобразователь порта USB- RS-232 - С2000М 2.07 и приборы с Орионом все работает все приборы видны.
В Скифе не вижу приборы.
В приборах.

А также интересует вопрос какие должны быть настройки пульта с2000М
и в каком режиме он должен работать.


Сообщение отредактировал Александр - Понедельник, 10.07.2017, 06:24
 
arm-skifДата: Понедельник, 10.07.2017, 19:22 | Сообщение # 69
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Здравствуйте.
Ответил утром по почте, но продублирую на форуме.

Пульт должен быть в режиме "Компьютер". В Скифе и в пульте должны быть одинаковые скорость и адрес на интерфейсе RS-232.

Еще возможно что последовательный порт компьютера занят другой программой и Скиф не может его открыть, посмотрите логи в каталоге log.
 
onixexДата: Суббота, 16.09.2017, 20:04 | Сообщение # 70
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
Добрый день, появилось три вопроса. 
1. Есть 8 пультов подключенных к одной АРМ Орион как проще всего перенести все 8 пультов в СКИФ ? 
2. У меня есть удаленный сервер со статическим IP можно ли сделать так: 
Возле пультов стоит ПК который опрашивает пульты на компьютер установить СКИФ и как то данные передавать с этих пультов на сервер. На компьютере не статический IP. 
3. Можно в новой версии СКИФ сделать удобное и быстрое создание плана.
 
arm-skifДата: Воскресенье, 17.09.2017, 07:43 | Сообщение # 71
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Добрый день.
1. Вы про физическое подключение интерфейсов, или про конвертацию базы данных (БД) Орион в Скиф? Раз пульты уже подключены к компьютеру и работали в Орионе, то и в Скифе они заработают. В Скиф можно загрузить только БД пультов.

2. Можно. Так же как вы это делаете с raspberry pi: подключение сервер-сервер. Но в этом случае нельзя подключить клиентское ПО к тому же компьютеру на который подключены пульты. Клиентское ПО в этом случае можно подключить только к серверу.

3. Да оно вроде и так удобное и быстрое. Если в шлейф добавляете много одинаковых извещателей, то после выбора иконки извещателя в верхней панели и размещении его на плане, можно нажимать "Enter" и добавлять еще такие же извещатели в этот шлейф.
 
onixexДата: Вторник, 19.09.2017, 19:18 | Сообщение # 72
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
Добрый день. Что касаемо плана, можно ли как то автоматизировать или упростить создание плана.  Например при нажатии на кнопку будут вынесены все разделы только квадратики будут по больше в размере и подписаны как в пульте.

Можно где то отображать кто из клиентов в данный момент подключен к серверу.

С цветами стало хуже ( раньше было лучше.

Можно функцию бекапа ?

Вам приходилось работать с Open WRT ?


Сообщение отредактировал onixex - Вторник, 19.09.2017, 19:20
 
arm-skifДата: Среда, 20.09.2017, 09:45 | Сообщение # 73
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Пожелания записываю, но реализую по мере возможности.
Что не так с цветами? Вы ведь раньше писали что стало лучше.

Бекап изначально не был предусмотрен, поэтому сейчас его трудно добавить. Бекап можно делать вручную.

С Open WRT не приходилось работать.
 
weldanceДата: Четверг, 09.11.2017, 10:41 | Сообщение # 74
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Здравствуйте!
Такой вопрос: у меня схема такая - приборы->rs-485->с2000-Eth->LAN->с2000-Eth->с2000м.
с2000-Eth настроены как мастер (слейв), тип интерфейса rs485.
При такой схеме я могу с ПК (по LAN) подключится через ПО Скиф?
 
arm-skifДата: Четверг, 09.11.2017, 10:58 | Сообщение # 75
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. Так подключиться не получится. У пульта два интерфейса:
RS-485 - для работы с приборами, здесь у вас С2000-Eth.
RS-232 - для работы с компьютером, Скиф работает через этот интерфейс.
 
weldanceДата: Четверг, 09.11.2017, 11:14 | Сообщение # 76
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Спасибо за столь быстрый ответ.
Если я поставлю рядом с с2000м еще один с2000-Eth, соединю их по rs232, в настройках укажу прозрачный режим, rs232 то должно заработать?
 
arm-skifДата: Четверг, 09.11.2017, 11:22 | Сообщение # 77
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Да.
 
weldanceДата: Пятница, 10.11.2017, 06:45 | Сообщение # 78
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Не работает. Что я делаю нет так? у ПК IP 192.168.10.200. пинг до 192.168.10.201 есть. Uprog c2000-Eth видит.
Прикрепления: 6456928.jpg (44.8 Kb) · 1203292.jpg (319.5 Kb) · 4941626.jpg (26.6 Kb)


Сообщение отредактировал weldance - Пятница, 10.11.2017, 06:46
 
arm-skifДата: Пятница, 10.11.2017, 08:45 | Сообщение # 79
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
На первом изображении тип интерфейса RS485. Должно быть RS232.
 