Не могу настроить подключение к С2000М
|
|
onixex | Дата: Среда, 31.08.2016, 21:23 | Сообщение # 51 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Статус: Оффлайн
| Спасибо что замедлили, видимо не достаточно - пульт на связь не вышел. Нужно думать что то с ГСМ каналом.
|
|
| |
arm-skif | Дата: Среда, 31.08.2016, 21:25 | Сообщение # 52 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Замедлил до двух оменов в секунду. Если не работает, то скорее всего нужно настраивать задержи в пульте. Пульт С2000М? Пинг до модема какой?
|
|
| |
onixex | Дата: Среда, 31.08.2016, 21:35 | Сообщение # 53 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Статус: Оффлайн
| В данный момент пульт с2000 на объектах с2000м Добавлено (31.08.2016, 21:35) --------------------------------------------- Пинг проверить не могу поскольку СИМ-курту вставляю в плату и не знаю ее IP
|
|
| |
arm-skif | Дата: Среда, 31.08.2016, 21:36 | Сообщение # 54 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| С2000 скорее всего не заработает. Он даже через локальную сеть и С2000-Ethernet не работает. Может в нем можно настроить задержки, но я не пытался. А вот С2000М работает через С2000-Ethernet без всяких настроек задержек пульта.
|
|
| |
onixex | Дата: Среда, 31.08.2016, 21:57 | Сообщение # 55 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Статус: Оффлайн
| Завтра пойду откуда то сниму пульт ). Еще вопрос На объекте стоит малина в базе есть КДЛ к которому подключено порятка 100 датчиков. Можно ли как то посмотреть состояние датчиков ?
|
|
| |
arm-skif | Дата: Среда, 31.08.2016, 22:56 | Сообщение # 56 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Каждый извещатель, подключенный к КДЛ, в пульте/Скифе выглядит как шлейф. Смотрите состояние шлейфа.
Кстати, если разместить на графическом плане Скифа индикаторы АЦП для этих извещателей, то вы будите видеть запыленность для дымовых извещателей и температуру для тепловых извещателей . Этим-то и хороши адресно-аналоговые извещатели. Болидовские извещатели не дают ложняков. Сетка мелкая, пауки не заползают. Но для них нужен кабель хорошего сечения и желательно закольцевать, иначе из-за нехватки питания они будут теряться.
|
|
| |
arm-skif | Дата: Среда, 31.08.2016, 23:10 | Сообщение # 57 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Вот недавно делал портативный прибор для программирования адреса извещателей, подключаемых к КДЛ. Но помните, что некоторые расширители и релейные модули имеют сразу по нескольку адресов. Программируется первый адрес расширителя, а остальные автоматически идут следом. Нужно не ошибиться, чтобы адреса не пересекались.
|
|
| |
onixex | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 21:34 | Сообщение # 58 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Статус: Оффлайн
| Спасибо буду пробовать . Добавлено (04.09.2016, 21:34) --------------------------------------------- Попал мне в руки пульт С2000М версии 3,02 что нужно в нем замедлять ?? Подключился к нему обмен пока не идет , показывает 2/0.
Сообщение отредактировал onixex - Четверг, 01.09.2016, 08:45 |
|
| |
arm-skif | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 13:45 | Сообщение # 59 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Скорее всего что-то не так настроили в пульте или в Скифе. Попробуйте подключить пульт напрямую к компьютеру.
|
|
| |
onixex | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 09:56 | Сообщение # 60 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Статус: Оффлайн
| Вы делали замедление опроса пульта для версии 2,8,0 оно в версии 2,9,0 будет работать ?
|
|
| |
arm-skif | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 11:05 | Сообщение # 61 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Замедление опроса делалось в версии 2.8.х. Это была тестовая версия, которая была только на форуме. Я так понял что вам это замедление не помогло решить проблему, поэтому в версию 2.9.0 это замедление не попало.
|
|
| |
onixex | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 11:28 | Сообщение # 62 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Статус: Оффлайн
| Проблема вот в чем, При подключении через ГСМ программа показывает обмен 6/1 . Я дома собрал простенький стент: Пульт , СП-1, Сигнал-10. Через минут 3-5 после включения пульт на сервере загорается зеленым - остальные приборы на связь не выходят. Но если дать сработку в шлейфе сигнал прийдет. При обмене 5-1, 6-1 пульт не всегда загорается зеленым - если пульт не загорелся зелененьким и сделать сработку согнал все равно придет.
|
|
| |
arm-skif | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 11:52 | Сообщение # 63 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| GSM канал вносит большие задержки в обмен, поэтому нужно настроить таймауты в пульте при помощи программы RS485Settings.exe. Это подробно описано в инструкции на С2000-Ethernet.
На вскидку скажу что нужно увеличить: 1. Тайм-аут для ответа на запрос событий. 2. Тайм-аут для ответа на команду.
Именно в пульте, а не в Скифе. Замедление в Скифе может понадобится чтобы Скиф не терял уже найденный пульт, если пульт не отвечает, но это можно обойти изменением в Скифе параметра "Пульт недоступен при количестве неответов".
Лучше не пробрасывать последовательный порт через интернет, а подключить пульт к рядом установленному Raspberry и пробросить уже соединение Скиф-Скиф.
|
|
| |
arm-skif | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 12:08 | Сообщение # 64 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Немного поясню, чтобы вы поняли суть проблемы. Допустим в пульте есть одно непереданное в АРМ событие.
Если канал связи не вносит больших задержек, то диалог между АРМом и пультом (ПКУ) выглядит примерно так: АРМ: Как дела? ПКУ: Вот событие №1 АРМ: Событие №1 принял. Как дела? ПКУ: Событий больше нет. АРМ: Какие приборы подключены и работают? ПКУ: Подключены приборы: 1, 2, 3. АРМ: Сообщение принял.
А вот как с большими задержками: АРМ: Как дела? ПКУ: Вот событие №1 АРМ: Событие №1 принял. Как дела? Пульт принял этот ответ, но проигнорировал его т.к. сообщение пришло позже чем позволено таймаутом. ПКУ: Вот событие №1 АРМ: Событие №1 принял. Как дела? ПКУ: Вот событие №1 АРМ: Событие №1 принял. Как дела? ПКУ: Вот событие №1 АРМ: Событие №1 принял. Как дела? И так до бесконечности.
Это примерно. АРМ не спросит о приборах и о шлейфах.
|
|
| |
onixex9680 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 10:35 | Сообщение # 65 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Хочу подключить два пульта к одной своей плате. Вы как то писали что можно использовать преобразователь 232-485. Не приходилось ли Вам делать такой преобразователь , может есть простенькая схема, что бы можно было самому изготовить.
|
|
| |
arm-skif | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 10:51 | Сообщение # 66 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Преобразователь делать не приходилось, а вот подключать два пульта к одному порту приходилось. В документации на пульт посмотрите рисунок 8.
Если гальваническая развязка не нужна, то два пульта можно подключить к одному RS-232 при помощи четырех диодов.
|
|
| |
onixex9680 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 11:06 | Сообщение # 67 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Статус: Оффлайн
| Большое расстояние между пультами ...
|
|
| |
Александр | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 06:13 | Сообщение # 68 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте. Скачал и запустил программу все сделал по инструкции как написано в configserv. Проблема соединение ПК-преобразователь порта USB- RS-232 - С2000М 2.07 и приборы с Орионом все работает все приборы видны. В Скифе не вижу приборы. В приборах.
А также интересует вопрос какие должны быть настройки пульта с2000М и в каком режиме он должен работать.
Сообщение отредактировал Александр - Понедельник, 10.07.2017, 06:24 |
|
| |
arm-skif | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 19:22 | Сообщение # 69 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте. Ответил утром по почте, но продублирую на форуме.
Пульт должен быть в режиме "Компьютер". В Скифе и в пульте должны быть одинаковые скорость и адрес на интерфейсе RS-232.
Еще возможно что последовательный порт компьютера занят другой программой и Скиф не может его открыть, посмотрите логи в каталоге log.
|
|
| |
onixex | Дата: Суббота, 16.09.2017, 20:04 | Сообщение # 70 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Статус: Оффлайн
| Добрый день, появилось три вопроса. 1. Есть 8 пультов подключенных к одной АРМ Орион как проще всего перенести все 8 пультов в СКИФ ? 2. У меня есть удаленный сервер со статическим IP можно ли сделать так: Возле пультов стоит ПК который опрашивает пульты на компьютер установить СКИФ и как то данные передавать с этих пультов на сервер. На компьютере не статический IP. 3. Можно в новой версии СКИФ сделать удобное и быстрое создание плана.
|
|
| |
arm-skif | Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 07:43 | Сообщение # 71 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Добрый день. 1. Вы про физическое подключение интерфейсов, или про конвертацию базы данных (БД) Орион в Скиф? Раз пульты уже подключены к компьютеру и работали в Орионе, то и в Скифе они заработают. В Скиф можно загрузить только БД пультов.
2. Можно. Так же как вы это делаете с raspberry pi: подключение сервер-сервер. Но в этом случае нельзя подключить клиентское ПО к тому же компьютеру на который подключены пульты. Клиентское ПО в этом случае можно подключить только к серверу.
3. Да оно вроде и так удобное и быстрое. Если в шлейф добавляете много одинаковых извещателей, то после выбора иконки извещателя в верхней панели и размещении его на плане, можно нажимать "Enter" и добавлять еще такие же извещатели в этот шлейф.
|
|
| |
onixex | Дата: Вторник, 19.09.2017, 19:18 | Сообщение # 72 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Что касаемо плана, можно ли как то автоматизировать или упростить создание плана. Например при нажатии на кнопку будут вынесены все разделы только квадратики будут по больше в размере и подписаны как в пульте.
Можно где то отображать кто из клиентов в данный момент подключен к серверу.
С цветами стало хуже ( раньше было лучше.
Можно функцию бекапа ?
Вам приходилось работать с Open WRT ?
Сообщение отредактировал onixex - Вторник, 19.09.2017, 19:20 |
|
| |
arm-skif | Дата: Среда, 20.09.2017, 09:45 | Сообщение # 73 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Пожелания записываю, но реализую по мере возможности. Что не так с цветами? Вы ведь раньше писали что стало лучше.
Бекап изначально не был предусмотрен, поэтому сейчас его трудно добавить. Бекап можно делать вручную.
С Open WRT не приходилось работать.
|
|
| |
weldance | Дата: Четверг, 09.11.2017, 10:41 | Сообщение # 74 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Такой вопрос: у меня схема такая - приборы->rs-485->с2000-Eth->LAN->с2000-Eth->с2000м. с2000-Eth настроены как мастер (слейв), тип интерфейса rs485. При такой схеме я могу с ПК (по LAN) подключится через ПО Скиф?
|
|
| |
arm-skif | Дата: Четверг, 09.11.2017, 10:58 | Сообщение # 75 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте. Так подключиться не получится. У пульта два интерфейса: RS-485 - для работы с приборами, здесь у вас С2000-Eth. RS-232 - для работы с компьютером, Скиф работает через этот интерфейс.
|
|
| |
weldance | Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:14 | Сообщение # 76 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Статус: Оффлайн
| Спасибо за столь быстрый ответ. Если я поставлю рядом с с2000м еще один с2000-Eth, соединю их по rs232, в настройках укажу прозрачный режим, rs232 то должно заработать?
|
|
| |
arm-skif | Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:22 | Сообщение # 77 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Да.
|
|
| |
weldance | Дата: Пятница, 10.11.2017, 06:45 | Сообщение # 78 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Статус: Оффлайн
| Не работает. Что я делаю нет так? у ПК IP 192.168.10.200. пинг до 192.168.10.201 есть. Uprog c2000-Eth видит.
Сообщение отредактировал weldance - Пятница, 10.11.2017, 06:46 |
|
| |
arm-skif | Дата: Пятница, 10.11.2017, 08:45 | Сообщение # 79 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| На первом изображении тип интерфейса RS485. Должно быть RS232.
|
|
| |