[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Обсуждение программы АРМ "Скиф" » Вопросы по настройке программы » Не видит пульт 2000М (Сервер не видит пульт 2000М)
Не видит пульт 2000М
dizzyloidДата: Вторник, 13.02.2018, 16:33 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Подключит к компу пульт 2000M через COM2 9600.
На компе стоит Windows 7.
Запускаю конфигурайцию сервера из-под админа, рядом с пультом горит X и он черный.
Пока лицензия не куплена, т.е. ключа нет.
Без лицензии программа должна видеть пульт или нет?
При этом при всем Uprog прекрасно его видит.
Мало того, встроенная утилита чтения ключей через пуль видит контроллеры C2000-2 и прекрасно читает ключи.
Вопрос, без ключа сервер увидит пульт или нет?


Сообщение отредактировал dizzyloid - Вторник, 13.02.2018, 16:33
 
arm-skifДата: Вторник, 13.02.2018, 16:40 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Без ключа сервер увидит все пульты и приборы. Ключ снимает лишь ограничение на время работы программы, если в конфигурации больше двух приборов со шлейфами.

Пульт не должен быть в режиме программирования, его нужно перевести в режим "Компьютер".

В клиентском ПО, на вкладке "Приборы" нажмите на пульт и в правой панели посмотрите сколько "Обменов в сек."
 
arm-skifДата: Вторник, 13.02.2018, 16:43 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
В конфигураторе пульт не опрашивается. В конфигураторе нужно загрузить конфигурацию пульта, созданную в программе PProg.
 
dizzyloidДата: Вторник, 13.02.2018, 17:05 | Сообщение # 4
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Не очень понятно, пульт работает в режиме компьютер.
В закладке приборы только сервер, приборов нет
И система его не видит.
Принято/передано что-то передается в байтах.
Пульт сброшен на полностью дефолтные настройки, конфигурации в нем нет. COM2 9600, Uprog /Pprog его видят и видят все устройства за ним.


Сообщение отредактировал dizzyloid - Вторник, 13.02.2018, 17:10
 
arm-skifДата: Вторник, 13.02.2018, 17:15 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Запустите конфигуратор и на вкладке "АРМы" укажите какие пульты доступны для АРМа. Сохраните конфигурацию и перезапустите службу сервера.

Пульт должен быть в списке клиентского ПО даже если вы его не подключите.
 
dizzyloidДата: Вторник, 13.02.2018, 17:28 | Сообщение # 6
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
О как добавил ARM все заработало, спасибо!
 
arm-skifДата: Вторник, 13.02.2018, 17:29 | Сообщение # 7
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Пожалуйста.
 