Ошибка в 2.10.0
|
|
TAHKA | Дата: Понедельник, 18.09.2017, 11:34 | Сообщение # 1 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Оффлайн
| Web интерфейс, вкладка разделы, указан перечень разделов, ох описание и состояние. Если нажать на состояние, то из состояния "взят" переходит в состояние "снят". При повторном нажатии идет повторное "снятие" раздела. На вкладке приборы состояние ШС работает аналогично. Как из Web интерфейса "взять" разделы на охрану?
|
|
| |
arm-skif | Дата: Понедельник, 18.09.2017, 13:19 | Сообщение # 2 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Проверил, такую проблему не наблюдаю.
Может оператор имеет права только на снятие шлейфов?
Вы не модифицировали ничего в web-интерфейсе? Попробуйте заново скачать с сайта.
|
|
| |
TAHKA | Дата: Вторник, 03.11.2020, 13:43 | Сообщение # 3 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Оффлайн
| На плане не корректно отображается отрицательная температура.
|
|
| |
arm-skif | Дата: Вторник, 03.11.2020, 13:47 | Сообщение # 4 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Выберите другой индикатор АЦП.
|
|
| |
TAHKA | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 09:28 | Сообщение # 5 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Оффлайн
| ничего не изменилось. Поставил все возможные индикаторы АЦП.
|
|
| |
arm-skif | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 10:54 | Сообщение # 6 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Статус: Оффлайн
| Да, действительно. Посмотрел в коде, там преобразование в беззнаковое целое. Добавлял новые индикаторы АЦП и "навел порядок". Замените исполняемый файл из архива ClientSkif-2.14.1.7z
|
|
| |
TAHKA | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 22:58 | Сообщение # 7 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Оффлайн
| Спасибо. Заработало корректно.
|
|
| |