arm-skif | Дата: Воскресенье, Вчера, 20:56 | Сообщение # 101 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 847
Статус: Оффлайн
| Поразбирался больше, посмотрел логи опроса. В общем ситуация там такая. При пошлейфном управлении программа посылает прибору команды на управление шлейфами по одной, а прибор на каждую такую команду может ответить ошибкой (типа прибор занят и просит повторить команду позже). И программа повторно посылает команду на управление шлейфом позже, конкретно по шлейфу с ошибкой. По каждому шлейфу 15 попыток. Я увеличу количество попыток до 30.
Но у вас в конфигурации выставлена максимальная скорость последовательного порта т.е 115200 бод, а можно попробовать снизить скорость до 9600, тогда команды прибору будут поступать с большей задержкой и 15 попыток может хватить. Если не хватит, то еще снизить скорость.
А вот на непошлейфное управление я повлиять не могу, это внутри самого ПП алгоритмы сбоят.
|
|
|
|