Датчики вскрытия у блоков индикации
K707Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:51 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 193
Репутация: 17
Статус: Оффлайн
А разве у блоков нет тампера вскрытия. Что то нормальное их состояние не отображается на вкладке приборы
Прикрепления: 0493344.png (4.8 Kb)
 
SanykaДата: Вторник, 01.04.2014, 22:25 | Сообщение # 2
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
K707, отвечу наверное за arm-skif (задавал подобный вопрос):
arm-skif: "Некоторые приборы не сообщают состояния тампера по запросу, но в основном старые версии. С этим ничего не поделаешь. Но если открыть крышку прибора, то состояние тампера отобразится в программе, т.е. вы узнаее о состоянии тампера только в момент изменения его состояния, а не в произвольный момент."

От себя.
Не отображается на вкладке "приборы":
вскрытие самого ПКУ (С2000м)
КДЛ
БИ (наверное и БКИ)

Отображается:
C2000-2
БИРП 12 rs


Сообщение отредактировал Sanyka - Вторник, 01.04.2014, 22:27
 
arm-skifДата: Среда, 02.04.2014, 11:45 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Да, некоторые приборы не сообщают состояние тампера. Заметил что не только старые версии.
 
SanykaДата: Суббота, 05.04.2014, 11:54 | Сообщение # 4
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
КДЛ постоянно не сообщают состояние корпуса, но если было вскрытие/закрытие, то состояние остается, может единичный случай.

Поправлю себя: БИ/БКИ 2.23 состояние отображает.
Прикрепления: 3902560.jpg (94.0 Kb)


Сообщение отредактировал Sanyka - Суббота, 05.04.2014, 11:56
 
arm-skifДата: Суббота, 05.04.2014, 15:39 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Если было вскрытие/закрытие, то состояние прибора определяется не по запросу, а по журналу событий.
 
SanykaДата: Суббота, 05.04.2014, 16:54 | Сообщение # 6
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Можно все пооткрывать\позакрывать для заполнения всех состояний или при отсутствии события считать все закрытыми\открытыми (прибор Шрёдингера)?

Сообщение отредактировал Sanyka - Суббота, 05.04.2014, 17:07
 
arm-skifДата: Суббота, 05.04.2014, 18:51 | Сообщение # 7
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Учитываются только вновь считанные события. Если сервер перезапустите - состояния тамперов сбросятся.
 
arm-skifДата: Среда, 16.07.2014, 16:05 | Сообщение # 8
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
В версии 2.3 состояния тамперов сохраняются в файл и после перезапуска отображаются в программе.
 
arm-skifДата: Вторник, 05.04.2016, 10:44 | Сообщение # 9
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
В С2000-КДЛ 2.12 и выше, Болид добавил поддержку запроса состояния тампера.
 