[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
АЦП
K707Дата: Пятница, 23.05.2014, 08:27 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 193
Репутация: 17
Статус: Оффлайн
Значения запрошенные на вкладке "журнал ацп" - сохраняются на диск. Где именно сохраняется непонятно...
 
arm-skifДата: Пятница, 23.05.2014, 09:03 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Сохраняются в папку "ADC". Для каждого шлейфа создается два файла: файл с датой, файл со значением АЦП.
 
K707Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:42 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 193
Репутация: 17
Статус: Оффлайн
Вечер добрый. Так отображение АЦП на графическом плане будет, или нет? Как то шла речь об этом.
 
arm-skifДата: Вторник, 10.06.2014, 09:41 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Добрый день. Еще не сделал, но обязательно сделаю. Самому нужна эта функция.
 
arm-skifДата: Пятница, 07.11.2014, 11:04 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
В версии 2.4.4 появилась возможность добавлять индикаторы АЦП на графические планы. Чтобы не перегрузить интерфейс RS485 запросами АЦП, в сервер добавлена очередь запросов АЦП. Запросы АЦП от всех клиентов объединяются в одну очередь и каждую секунду посылается 5 запросов АЦП по интерфейсу RS, причем один запрос может быть как для одного ШС, так и для 10 одновременно (если прибор поддерживает). Таким образом, каждую секунду сервер запрашивает от 5 до 50 АЦП ШС, но в интерфейс RS отправляется не больше пяти команд в секунду.

Отображать АЦП на планах удобно для адресно-аналоговых датчиков. Для дымовых это будет запыленность, для тепловых - температура.

В веб-клиенте тоже можно запрашивать АЦП. Для этого нужно заменить файлы веб-клиента из архива WebSocket\Example\WebSocketADC.7z
Прикрепления: 5339461.png (2.0 Kb)
 
arm-skifДата: Пятница, 07.11.2014, 13:16 | Сообщение # 6
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Где-то в сервере 2.4.4 ошибка. Вылетает (за день вылетело 1 раз). Буду разбираться. Кажется забыл добавить мютекс в функцию очереди.
 
DocDiДата: Пятница, 07.11.2014, 14:20 | Сообщение # 7
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
В WebSocketADC.7z работает ацп, а в WebSocketLogin.7z нет sad
 
arm-skifДата: Понедельник, 10.11.2014, 08:17 | Сообщение # 8
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Исправленная версия 2.4.5
WebSocketLogin с поддержкой АЦП в архиве.
 
arm-skifДата: Понедельник, 10.11.2014, 17:49 | Сообщение # 9
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Посмотрел документацию на "Орион Про", АЦП на плане отображается только для раздела (среднее значение). Нет возможности поместить на план индикатор АЦП для шлейфа. Но зачем это нужно? Может кто-то пользовался этой функцией ранее, подскажите ее необходимость для раздела. Понимаю если в раздел включено 1...2 извещателя, но если целый этаж!
 
K707Дата: Четверг, 19.03.2015, 08:39 | Сообщение # 10
Группа: Проверенные
Сообщений: 193
Репутация: 17
Статус: Оффлайн
Добрый день. Какой диапазон сопротивления программа считает за обрыв? А то со слов монтажников был обрыв, в программе сопротивление 134 кОм - а она в значение пишет сопротивление, а не словом Обрыв...
 
arm-skifДата: Четверг, 19.03.2015, 09:18 | Сообщение # 11
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Добрый день.
Обрыв если значение АЦП=0.
Если АЦП>0, то значение сопротивления вычисляется по определенной формуле. Для разных приборов разная формула.

Проверить правильно ли программа вычисляет сопротивление по значению АЦП можно запросив АЦП пультом С2000М и сравнить со значением в программе. Пульт не вычисляет сопротивление по значению АЦП, он запрашивает у прибора уже вычисленное значение в текстовом виде. Если есть расхождение для какого-то прибора - я подкорректирую для него формулу.
 
K707Дата: Понедельник, 15.06.2015, 07:50 | Сообщение # 12
Группа: Проверенные
Сообщений: 193
Репутация: 17
Статус: Оффлайн
Можно ли как нибудь сделать пакетное взятие АЦП. К примеру в разделе 28 адресных датчиков. Так вот из выделения раздела запросить АЦП этих 28 датчиков с возможностью сохранения. Чтобы иметь возможность вести график запыленности данного раздела.
 
arm-skifДата: Понедельник, 15.06.2015, 08:40 | Сообщение # 13
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Можно. Сделаю.
 
K707Дата: Вторник, 16.06.2015, 07:45 | Сообщение # 14
Группа: Проверенные
Сообщений: 193
Репутация: 17
Статус: Оффлайн
А вот по поводу ДИП-34ПА и сигнал-10. эти датчики как мне сообщат что требуют обслуживания, в программе АЦП с них не читается. Что то не могу понять
 
arm-skifДата: Вторник, 16.06.2015, 09:39 | Сообщение # 15
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
ДИП-34ПА не выдают АЦП. В случае запыленности они выдадут сообщение что требуется обслуживание, в программе будут красного цвета.
 
arm-skifДата: Суббота, 27.06.2015, 00:03 | Сообщение # 16
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Немного доработал панель запроса АЦП, теперь можно запрашивать АЦП для всех шлейфов раздела или прибора.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Форма входа
Наш опрос
Для какой ОС будет востребована программа:
Всего ответов: 1472
Статистика