Не видны приборы через с2000-ethernet
info@alarmdocruДата: Четверг, 05.04.2018, 21:23 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
с2000-4+БИ-RS485-с2000-ethernet——c2000-ethernet—RS485–c2000M(v.2.07)-RS232(Skif)

пульт Скиф видит(зеленый),а приборы нет..((
эзернеты прозрачно настроены,сам пульт приборы видит,
uprog и pprog тоже видят..
 
arm-skifДата: Пятница, 06.04.2018, 09:12 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Посмотрите в настройках пульта случайно не выбрана кольцевая топология RS-485.

Вот похожая проблема: http://arm-skif.ru/forum/5-90-1
Там проблема решилась перепрошивкой пульта, но я думаю, что что-то в настройках пульта не то.
 
arm-skifДата: Пятница, 27.04.2018, 09:20 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
В версии 2.11 устранена ошибка при которой приборы не обнаруживались если в настройках пульта выбрана кольцевая топология RS-485.
 