SmirnalexДата: Воскресенье, 03.06.2018, 22:30 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток всем жителям форума.
Недели две назад решил внедрить С2000-Ethernet в линию связи между ПК и пультом С2000М. До этого успешно работала связка по СОМ порту (ПК-пульт). И вот уже недели две никак не могу победить данный девайс.

Все сделано по мануалу, вернуто в дефолт, прочитано и снова сделано, но ... увы. АРМ не видит пульт и приборы за ним.
Схема ПК - роутерZyxel - C2000-Ethernet - C2000M. Все без выхода в интернет - чистая локалка. 
С2000-Ethernet версия последняя 2.55.
Пульт - старенький - версии 2.04
Система WinXP, но пробовал и на Win7 - те же грабли. 
Преобразователь программировал Uprog последней версии через СОМ порт. После подключения все пингуется, но пакеты не возвращаются. 
Пробовал программу PingS2KE - пинги идут, но подтверждения присутствия по UDP C2000-Ethernet не выдает, как и эхо-чата по RS-232 (по UDP) на замкнутых контактах. Запускал одновременно сервер опроса АРМ по UDP 40000 и программу PingS2KE по тому же порту - ругается, что порт занят, т.е. как и должно все быть. Мониторю сетку Wireshack при раздельном запуске: сервер АРМ посылает UDP пакеты на С2000-Ethernet, программа PingS2KE - нет. В ответку от С2000-Ethernet вообще ничего нет. Порт Ethernet живой - помимо пингов залезал и в настройки через него Uprog-ом. Uprog видит преобразователь по Ethernet при установке службы Орион, но дальше не видит ничего - ни пульта, ни приборов...
Пробовал и прямое соединение с ПК (без роутера) - никакой реакции. Да и по мониторингу роутера UDP пакеты с других устройств проходят успешно.

Вернулся обратно на СОМ порт с ПК - все работает. Что я делаю не так?

P.S.: "Малость" сумбурно описано, но за две недели что только не было предпринято. Все описать не хватит терпения даже прочитать. Кто-то сталкивался с подобным? Есть ли какие способы пошаговой проверки всей цепочки?
 
arm-skifДата: Понедельник, 04.06.2018, 06:36 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 642
Репутация: 27
Статус: Offline
Добрый день.
Покажите конфигурацию прибора С2000-Ethernet.
 
SmirnalexДата: Понедельник, 04.06.2018, 23:55 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток.
Что-то не нашел как вставить фото в сообщение... Кнопка видео Ютуб есть, а картинки нет...

Скинул ч/з ЯндексДиск:

https://yadi.sk/i/OAfhxs9h3X6S2c
https://yadi.sk/i/kq5T42AK3X6S49
https://yadi.sk/i/ITZSgtSh3X6S5E
https://yadi.sk/i/CR1WXMM83X6S5q
https://yadi.sk/i/7ZWjqB1s3X6S6G
 
arm-skifДата: Вторник, 05.06.2018, 07:53 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 642
Репутация: 27
Статус: Offline
Конфигурация правильная. У компьютера адрес 192.168.1.3 или 192.168.1.46? Зачем два адреса в списке удаленных устройств, попробуйте один.

Не забыли установить перемычку на С2000-Ethernet в другой режим, не в режим Config?

Попробуйте Скиф версии 2.11, он автоматически настраивает брандмауэр windows, может в этом дело. В этой версии также не нужно больше вручную запускать конфигуратор с правами администратора (для win7 и выше).

Попробуйте конфигурировать С2000-Ethernet по локальной сети, чтобы убедиться, что с сетью все нормально. Потом перевести пульт в режим программирования и найти приборы по сети при помощи UProg.
 
DocDiДата: Среда, 06.06.2018, 17:09 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 4
Статус: Offline
обычно если роутер стоит, то в настройках эзернета указывается в качестве шлюза ip адрес роутера
 
SmirnalexДата: Четверг, 07.06.2018, 00:32 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата DocDi ()
обычно если роутер стоит, то в настройках эзернета указывается в качестве шлюза ip адрес роутера
 Наверное, это имеет смысл если стучишься к серверу опроса из вне - т.е. с просторов глобальной помойки. У меня же чистая локалка и даже опробовано прямое соединение (без роутера).

Добавлено (07.06.2018, 00:32)
---------------------------------------------

Цитата arm-skif ()
Зачем два адреса в списке удаленных устройств, попробуйте один.
Было и по одному адресу - без результата. Добавил второй пока экспериментировал с разными ПК - меньше было переключений.

Цитата arm-skif ()
Не забыли установить перемычку на С2000-Ethernet в другой режим, не в режим Config?
А вот это новость! Не заметил в мануале обязательность положения данного переключателя в каком-либо положении. Была лишь оговорка, что в Config положении доступ идет как по Ethernet, так и по СОМ порту. Про работу только в определенном режиме не нашел (за исключением работы в паре двух С2000 в Мастер-Слэйв режимах, например). Так в какое положение его лучше воткнуть кроме Config? Там остается три варианта и вариант с отсутствием перемычки.
Так-то переключал его в процессе экспериментов - заметил разную реакцию светодиодов на порту преобразователя при работе, но что-то не пошло со связью - будем экспериментировать.

Цитата arm-skif ()
Попробуйте конфигурировать С2000-Ethernet по локальной сети, чтобы убедиться, что с сетью все нормально. Потом перевести пульт в режим программирования и найти приборы по сети при помощи UProg.

Пробовал, но нужно уточнение тут. Служба Орион 2 нужна для работы АРМ Скиф? Или же она нужна только для Config по Ethernet через Uprog? Служба разворачивается на IP компа? Порт указывается 8100? Настраивается линия интерфейса на 40000 порт UDP или 40001? Не мешает ли она работе АРМ Скиф или же выгружается автоматом по окончании работы Uprog? Виртуальные СОМ порты обязательно создавать (он вроде совсем не нужны в дальнейшей работе АРМа или есть варианты)?

Всех благ откликнувшимся.

 
arm-skifДата: Четверг, 07.06.2018, 07:40 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 642
Репутация: 27
Статус: Offline
Начиная с версии 2.52 перемычка имеет только два значения:
  • настройка преобразователя по интерфейсу RS-232 (положение config),
  • рабочий режим (любое другое положение перемычки). Разновидности рабочих режимов настраиваются уже программно.

В рабочем режиме можно настраивать преобразователь по сети, но только не по RS-232. Перемычка config нужна именно для настройки по RS-232, но в этом режиме прибор не работает как преобразователь.

Служба Орион 2 не нужна Скифу. По идее она не должна мешать, т.к. обмен идет по разным портам (40000 - работа, 40001 - настройка). Я не обращал внимания, т.к. работаю в linux, а для настройки запускаю VitrualBox.

Настройки "виртуальных" портов не влияют на Скиф, это понятие сугубо Болида. Это просто значения в реестре windows, которые подгружает Орион (Uprog, PProg) для настройки своих задержек, либо для переключения режимов работы.
 
Форум » Обсуждение программы АРМ "Скиф" » Вопросы по настройке программы » Подключение к пульту через С2000-Ethernet (АРМ не видит пульт)