[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Работа программы с С2000-КДЛ (извещатель С2000-ВТ).
vovanrostovДата: Среда, 18.03.2015, 15:44 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Приобрел сегодня извещатель С2000-ВТ с целью протестировать в программе. Добавил извещатели в пульт и в программу. На плане вывел значение АЦП температуры и влажности. При загрузке клиента значение не появляются, только по запросу и после запроса при изменении значений информация не меняется. Возможен автоматический запрос параметров извещателей при загрузке клиента и в процессе работы?
 
arm-skifДата: Среда, 18.03.2015, 15:52 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Если разместить индикатор АЦП на плане, то каждую секунду клиент автоматически запрашивает значение АЦП. Какая у Вас версия КДЛ? Подумаю почему может не работать. Версия сервера последняя?
 
vovanrostovДата: Среда, 18.03.2015, 16:03 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Версия сервера 2.5.0. Версия С2000-КДЛ 1.36. Значения АЦП шлейфов С2000-4 отображаются сразу при изменении. На пульте значения извещателя температуры меняется сразу.

Сообщение отредактировал vovanrostov - Среда, 18.03.2015, 16:04
 
arm-skifДата: Среда, 18.03.2015, 16:10 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
В конфигурацию самой КДЛ добавили С2000-ВТ?
 
arm-skifДата: Среда, 18.03.2015, 16:15 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Кажется в конфигурацию КДЛ 1.36 нельзя добавить С2000-ВТ. Возмо поэтому не работает. У меня КДЛ 2.0, и с С2000-ВТ нормально работает. Попробую разобраться почему не работает с 1.36 и как заставить работать.
 
vovanrostovДата: Среда, 18.03.2015, 16:36 | Сообщение # 6
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
В конфигурацию добавил. Извещатель определился нормально. В клиенте при запросе АЦЦП если поставиь галочку автозапрос с интервалом, изменение значений отображается, но когда выходишь с этого окна на плане значение остается последним и не меняется. Может правда у меня старой версии С2000-КДЛ.
 
arm-skifДата: Среда, 18.03.2015, 16:51 | Сообщение # 7
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Программа может запрашивать АЦП двумя способами: одиночный запрос и групповой запрос. Когда Вы запрашиваете АЦП "вручную", программа использует первый способ, а когда индикатор АЦП размещается на графическом плане, то применяется второй способ. Второй способ предпочтительнее, т.к. меньше загружает интерфейс, особенно когда много индикаторов АЦП на плане. КДЛ версии 1.36 поддерживает второй способ для дымовых и тепловых извещателей, но не поддерживает для С2000-ВТ.

Если очень сильно нужно, я могу добавить в программу опцию, отключающую групповой запрос АЦП. Но для новых приборов это не актуально.

Кстати, КДЛ версии 1.10 и старее вообще не поддерживает групповой запрос АЦП. Скиф это знает и применяет только одиночный запрос АЦП даже для индикаторов АЦП на графическом плане. И так по всем приборам.
 
vovanrostovДата: Среда, 18.03.2015, 17:05 | Сообщение # 8
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Спасибо за решение. Приобрету С2000-КДЛ новой версии. Тестирую Вашу программу для частного дома. На данный момент установлена пожарная сигнализация, также управляю освещением и насосом водоснабжения.
 
arm-skifДата: Среда, 18.03.2015, 17:23 | Сообщение # 9
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
И Вам спасибо за обнаружение этой особенности с С2000-ВТ.

Реле управляете с графического плана или сценариями? Умный дом это всегда интересно.
 
vovanrostovДата: Среда, 18.03.2015, 17:32 | Сообщение # 10
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
По сценарию освещение (в другой теме мне помогли) и с графического плана насосом когда давление воды падает. На базе извещателя С2000-ВТ хотел организовать автоматическое управление вентиляцией при повышении влажности.
Подскажите размер иконки значения АЦП можно изменять? Просто хотелось значение температуры сделать немного побольше, чтобы было виднее. Извещатель С2000-ВТ будет стоять на улице показывать температуру и влажность окружающей среды.
 
arm-skifДата: Среда, 18.03.2015, 17:53 | Сообщение # 11
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Размер иконки АЦП пока нельзя изменить. Можно масштабировать весь план кнопками: +,-,*.
Пожелание уже было изменять размер иконок, пока не дошли руки до этого.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Форма входа
Наш опрос
Для какой ОС будет востребована программа:
Всего ответов: 1471
Статистика