arm-skifДата: Понедельник, 31.03.2014, 13:03 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Перенос из соседней ветки обсуждения функции опроса реле.

Цитата Sanyka ()
Спасибо, arm-skif, за новую версию! Первые наблюдения (вкладка "дежурство"):
-не отображаются реле СП-2 (может тоже из-за привязки сценария)
-реле СП-1 не отображаются если к ним привязан сценарий управления реле
-реле С2000-2 отображаются (сценарии доступа привязываются к считывателям), если на свободное реле повесить сценарий управления реле, то не отображается

Ошибка при загрузке конфигурации в программе ConfigServer. Поправлю когда добавлю в конфигуратор функцию размещения реле на планах.
 
SanykaДата: Понедельник, 31.03.2014, 13:21 | Сообщение # 2
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Спасибо, arm-skif, за реализацию опроса реле - значительный шаг вперед!


Цитата
От arm-skif:
"Выкладываю исправленную версию: 2014-03-30_v212a.rarРеализован опрос реле и контролируемых выходов реле. Состояния реле
можно увидеть на вкладке "Дежурство-Все ШС". Пока нельзя добавить
реле на план. Не все приборы поддерживают запрос состояния реле.

Реализована
возможность добавлять в раздел контролируемых выходов реле и состояний
приборов. Отображается на вкладке "Дежурство-ШС" (если есть в
конфигурации пульта)."
 
arm-skifДата: Понедельник, 31.03.2014, 13:28 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Пожалуйста.
Удивительно что Сигнал-20П (2.04) не поддерживает запрос состояния реле (включено/выключено). Поддерживает только запрос состояния контролируемых выходов реле (норма/обрыв).
 
SanykaДата: Суббота, 05.04.2014, 12:53 | Сообщение # 4
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Аrm-skif, возможно ли отобразить состояние реле, если на него повесить сценарий управления? Например в дежурном состоянии - "исходное", а при изменении - "выполнение сценария" чтобы не прописывать все возможные сообщения. Сейчас такие реле в "Скифе" просто невидимы, хотя ПКУ сообщения от таких реле принимает так же как и от "несценарных".
Я так понимаю, что в таком случае необходимо, чтобы "Скиф" мог использовать данные из конфигурации ПКУ в частности описание сценариев? Можно ли отбросить дополнительные настройки и описания работы реле по сценариям и рассматривать ответы от них как от обычных реле?


Сообщение отредактировал Sanyka - Суббота, 05.04.2014, 13:01
 
arm-skifДата: Суббота, 05.04.2014, 15:44 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 835
Репутация: 32
Статус: Оффлайн
Цитата Sanyka ()
возможно ли отобразить состояние реле, если на него повесить сценарий управления?

Возможно. Уже исправил это ошибку ConfigServer. Ждите в следующей версии.
 
K707Дата: Суббота, 05.04.2014, 19:38 | Сообщение # 6
Группа: Проверенные
Сообщений: 193
Репутация: 17
Статус: Оффлайн
Цитата arm-skif ()
Возможно. Уже исправил это ошибку ConfigServer. Ждите в следующей версии.
Уже ждем, версию, о которой узнаем на главной странице...
 